알람밸브이 고장진단
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일20-12-06 14:04 조회6,258회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요~^^ 소방점검TV 왕준호입니다.
알람밸브 및 패들형 알람밸브의 고장진단과 관련된 영상입니다.
* 타임스탬브 *
0:00 인트로
1:09 ((알람밸브 동작시험 후 알람밸브 미 복구 원인?))
1:33 알람밸브 미 복구시 고장 부위 판별 방법?
2:35 1-1)클래퍼에 이물질이 낀 경우
3:31 1-2)클래퍼에 이물질이 낀 경우
4:37 2-1)오피스가 막힌 경우
5:13 2-2)오피스가 막힌 경우
7:39 ((펌프 동작시 알람밸브 동작 원인?))
9:13 (참고1) 알람밸브 압력스위치 오동작 방지 기능
10:35 (참고2) 충압펌프 기동으로 충압시 오동작 방지
12:25 (참고3) 알람밸브 클래퍼 내 볼체크
13:10 1)알람밸브 볼체크밸브가 볼량인 경우
13:52 2)알람밸브 오리피스가 막힌 경우
14:54 3)알람스위치 지연회로가 불량인 경우
16:34 ((시험밸브 개방시 화재표시 않되는 원인?))
16:42 1-1)패들형 알람밸브 : 경보정지스위치 off인 경우
17:06 1-2)알람밸브 : 경보정지밸브 폐쇄된 경우
17:55 2)알람스위치 선로 단선인 경우
18:39 3)수신기 불량인 경우
19:35 4)알람스위치 불량인 경우
20:34 ((패들형 알람밸브 시험 후 복구가 않되는 원인?))
20:43 1)알람스위치 불량인 경우
21:14 2)알람밸브내 이물질이 침입한 경우
21:55 ((화재 발생 없이 경보가 울리는 원인?))
22:03 1)자동으로 울리고 정지 할 때
22:53 2)시험밸브, 배수밸브의 누수
23:14 3)2차측 배관의 누수
23:42 4)(자석식 알람밸브인 경우) 영구자석의 파손 및 유실
24:40 아웃트로